Réponse rapide
La norme NF C 15-100 régit les installations électriques dans les logements. Elle impose un nombre minimum de prises, de circuits et de protections. Elle est obligatoire pour les constructions neuves et les rénovations totales.
Réponse détaillée
La norme NF C 15-100 définit les règles de conception, de réalisation et d'entretien des installations électriques basse tension. Elle impose un tableau avec protection différentielle 30 mA, un nombre minimum de prises par pièce et des circuits dédiés.
Exigences principales : salon (5 prises minimum + 1 télécom), chambre (3 prises + 1 télécom), cuisine (6 prises dont 4 au-dessus du plan de travail + circuits dédiés four, plaques, lave-vaisselle), salle de bain (zones de sécurité 0 à 3).
La norme impose aussi : un disjoncteur général accessible, un interrupteur différentiel 30 mA par groupe de circuits, des disjoncteurs divisionnaires par circuit, une gaine technique logement (GTL) et un dispositif parafoudre dans les zones à risque.
Elle est obligatoire pour les constructions neuves et les rénovations totales (attestation Consuel requise). Pour les rénovations partielles, la mise aux normes du tableau est fortement recommandée. Un diagnostic électrique est obligatoire pour la vente de logements de plus de 15 ans.